欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
1 喜欢 0 不喜欢
356 浏览

我想使用 FREEZE TIME 选项控制通风口,在激活某个控件后取相对时间,而不是绝对时间。

在温度设备达到某个限制后的模拟中,我需要在一定延迟后并按照规定的斜坡降低通过通风口的流速。

&DEVC XYZ=0.000,0.000,0.100 ,ID='fire_control', QUANTITY='TEMPERATURE', SETPOINT=300, INITIAL_STATE=F/

&DEVC XYZ=0.000,0.000,0.100, QUANTITY='TIME', NO_UPDATE_CTRL_ID='fire_control', ID='FREEZE TIME'/

&SURF ID='test', COLOR='RED', VEL=5.0, RAMP_Q='ramp'/

&RAMP ID='ramp', T=0000, F=1.00000, DEVC_ID='FREEZE TIME'/

&RAMP ID=' ramp ', T=0100, F=1.00000/

&RAMP ID='ramp', T=0200, F=0.50000/

 

我看到使用这些线模拟需要绝对时间而不是温度达到设定点后的相对时间。

是否有某种方法可以输出温度达到设定值的时间并可能从 TIME 中减去它?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

设置两个TIME设备,一个冻结,另一个不冻结。两者相减。

用户: (8.3k 分)
...