欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
1 喜欢 0 不喜欢
453 浏览

我正试图根据测量的压力差建立一个具有可变流量的风扇模型。例如,我改变风扇的流量以确保门上的压力差保持在<50Pa。这是为了让人们能够打开门以实现疏散,但同时也要驱动风扇达到允许的最大容积流量(在此压力下),以实现系统的最佳排烟。 

使用PID等控制方案需要一个可控参数(我相信在管道/通风系统中体积流速可以随时变化),但设定点/误差将以帕为单位,所以我假设需要在(帕和流速)之间建立一个粗略的关系,因为这将由几何形状驱动。然后,需要把它作为一个变量输入到VOLUME_FLOW。 在FDS中可以做到吗?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

你可以指定一个RAMP来控制风扇的体积流量。通常情况下,RAMP使用时间,但你可以将其重新分配为一个控制函数的输出。  你可以调整一个PID控制函数,使用与50Pa的差值作为误差,并使用该函数作为RAMP的输入。您必须找出如何调整该函数,以使风扇转速增加或减少的速率合理。作为其中的一部分,你或许还想以一种更真实的方式来模拟门的开/关,而不是让它立即完全打开或完全关闭。

用户: (8.3k 分)
...