欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
1.1k 浏览
请教各位几个问题,我使用的是2019版本

1.Pyrosim计算时遇到比网格小的结构不会报错,这是为什么呢?是可以正常计算吗?

2.Pyrosim怎么处理交界面的传热呢?视作无接触热阻吗?

3.有什么办法能画出空心的物体呢?建立障碍物都是实心的。
用户: (330 分)

1个回答

1 喜欢 0 不喜欢
1、PyroSim会对模型根据网格进行光栅化处理,过小的模型会被光栅化成为不具备实体的面

2、如果你指的交界面是多层相互接触障碍物之间的传热的话,在19版本还无法实现

3、空心物体可以用孔洞来实现
用户: (2.1k 分)

非常感谢!另想请教一下:

1. 模型被光栅化处理后是否会影响计算准确度呢?网格划分是否一定要和最小的障碍物尺寸相匹配?还是说可以允许一定的障碍物尺寸小于网格?具体如何衡量呢?

2.pyrosim计算复杂结构,如弧形、圆形、三角形结构都可以正常计算吗?还是仅限于矩形障碍物的组合呢?

感谢!

会影响精度,障碍的光栅化大致遵循着一个网格内四舍五入的原则,不规则的障碍最终在FDS眼中都是由一个个立方体组成的,立方体的大小就是网格的大小
明白了,感谢!
...