我现在想通过设备测量室内发生火灾时对室外的热辐射通量,我应该怎么去建模?使用solid的radiative heat flux或者radiometer贴在固体表面进行模拟的时候会报错,提示是FDS cannot determine which boundary cell to assign
我应该怎么去检查我的模型,或者我怎样设置才能更好的测量热辐射通量?
热辐射强度
热通量
最新提问
11月 30, 2023
用户:
LTKY
(
170
分)
请
登录
或者
注册
后再添加评论。
请
登录
或者
注册
后回答这个问题。
1
个回答
0
喜欢
0
不喜欢
已采纳
如果你使用的是固相探测器的话,需要注意探测器的朝向,它可以垂直于固体向内,也可以向外,但不能与固体表面平行