计算完成后,出现以下信息。不知是否影响计算结果。第一次接触该软件,没有查到相关的解答,所以提问一下
0
喜欢
0
不喜欢
726
浏览
可以查看计算的结果和smv文件。不知道这是一个什么问题。希望懂得帮忙解答一下
最新提问
6月 15, 2022
用户:
Long
(
170
分)
重新显示
6月 15, 2022
用户:
Long
请
登录
或者
注册
后再添加评论。
请
登录
或者
注册
后回答这个问题。
1
个回答
0
喜欢
0
不喜欢
已采纳
没有问题,那串信息是在编译smv文件吧。
最新回答
6月 15, 2022
用户:
SFer
(
500
分)
采纳于
6月 15, 2022
用户:
Long
喔,原来是这样。我看那里面写着warning什么的的没有统一的什么矩阵,我还以为是错的。我现在懂了,谢谢了。
可以问一下你的烟为什么那么大?我的计算到8秒就截止了。也总是出现通风口重叠,电池的排气孔被拒绝?在线急求!!!
抱歉我不太懂电池的东西,我这个是隧道的模型,断面就是10m的长宽。这个也是计算600s左右的结果,所以烟比较大。我也是刚接触这个模拟,或者你可以先把网格调大一点看能不能算,电池我确实不了解,你只能请教一下其他人吧。