我正在尝试放置一个光密度阈值为 0.097 /m 的新西兰标准 C/VM2 烟雾探测器。 该标准没有指出路径长度,但是,我发现文献中的路径长度通常为 1 m。 我使用 SPFE 手册和 FDS 用户指南的方程将光密度阈值转换为暗室遮光阈值,结果为 20%/m。 FDS 直接为 DEVC 提供了“光密度”的数量。 所以我在相同或非常接近的位置使用了两种 DEVC,如下所示,
&DEVC ID='SD_11',QUANTITY='OPTICAL DENSITY',XYZ= 25,3,2.9,SETPOINT=0.097,INITIAL_STATE=.FALSE./
&PROP ID='SMKDET'
QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION'
LENGTH=1
ACTIVATION_OBSCURATION=20/
&DEVC ID='SMDT3',XYZ=25,3,2.9,PROP_ID='SMKDET'/
但是“CHAMBER OBSCURATION”检测器的返回结果比“OPTICAL DENSITY”检测器晚11 s。 谁能告诉我原因吗? 为什么“光学密度”检测器没有“长度”参数? 多谢!