欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
745 浏览
主隧道显示烟雾,横通道处温度切片也有温度,但是观察不到烟雾在横通道内的扩散情况。请问该怎么处理呢,谢谢!
用户: (210 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢
在反应中是否添加了烟气生成呢?
用户: (3.7k 分)
您好 主隧道能看到烟雾的 横通道还需要再进行设置吗是?
检查一下主隧道和横通道之间开放的洞口呢
您好 设置了孔洞 也能看到横通道处温度切片的变化 唯独没有烟雾
您好 问题已解决 确实是孔洞的问题 谢谢您的指点!!!
...