我想知道是否有人能帮我模拟一个面积为400平方米、高度为8米、HRR火为2000千瓦的中庭的烟雾。

根据NFPA 92B计算,从顶层以13.2 M³/S的速率排出烟雾,形成4 M的净烟高度,且进气口的高度至少低于4 M×2 M,速度为1 M/S。

然而,烟雾水平总是在下降,直到烟雾弥漫整个空间。

将提取率提高到上述数量的两倍,即28.3 M³/S时,烟雾层保持在4米高度。

我做错了什么,因为我不能忍受NFPA可能不正确的想法。

为了简单起见,我使用网格作为我的建筑边界,进气口是网格中的开口。

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

你好,没有 .psm 文件很难诊断。我建议添加风量测量设备,以确保提取的风量与您想象的一样。在边界上为建筑物设置进气口并不是一个好主意。包括带有开口的建筑物墙壁,以及开口和域边界之间至少 1-2 m 的空间,的空气流会更加真实。