欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
588 浏览

正如 FDS 提供 3 种辐射模型,灰色气体模型,6 波段模型,9 波段模型。如何在pyrosim中使用这个模型

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

FDS 6+ 有 3 种辐射模式。

辐射关闭 - 辐射 =.FALSE。

灰色气体模型 - LES 的默认模式

宽带模型 - WIDE_BAND_MODEL=.TRUE。

宽带模型默认为 6 个频段。还可以通过在 RADI 行上指定 BAND_LIMITS 来为宽带模型设置您自己的频带限制。限值应按升序给出,单位为微米 (mm)。带的最大数量为 9,在这种情况下,您可以指定 10 个实数,以逗号分隔。

现在,如何在 PyroSim 中执行此操作...

使用 FDS > 'Simulation Parameters...' 菜单项打开 Simulation Parameters 对话框。
- 单击“辐射”选项卡,您将在此处看到默认设置(灰色气体)。

- 要关闭辐射求解器,请清除顶部的复选框。

- 要启用宽带模型(默认为 6 个频段),请选中宽带复选框。

- 要将 6 个频段扩展到 9 个,请单击“其他”。标签。在“附加字段”部分,选择“RADI 记录”选项,在“名称”字段中输入 BAND_LIMITS,然后在“值”字段中,输入最多 10 个以逗号分隔的波段限制值。

用户: (8.3k 分)
...