欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
413 浏览

我正在建模一个中庭排烟系统,但使用不规则的燃料组成和几何。我有点搞不清楚我扑灭的总火情比是多少,我想知道我能用什么最好的设备来测量总火情比。

我在中庭地板上安装了1x1x1的网格,所以我在Z=0和Z=1处安装了流量测量装置,两者的尺寸都与燃烧器通风口的尺寸相同。Z=0记录的是负值(这并不奇怪,因为它在燃烧器上),但我的Z=1记录的总输出比我预期的低约400千瓦。

有没有其他的测量设备可以更好地量化我在火灾期间的总HRR?我看到了“热释放率”设备,但我不确定如何最好地应用它,如果合适(事实是体积与平面的对比让我犹豫了一下)。火是t2,我知道还会增长的更多,但曲线不像预期的那么陡峭,已经趋于平稳了。

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

最简单的方法是检查自动创建的 jobname_hrr.csv 文件。如果它表明得到的值仍然低于认为应该得到的值,那么请确保有足够的空气供应,和/或尝试使用更的网格。

用户: (8.3k 分)
...