我进行了隧道火灾模拟,包括消防演习和人员疏散。 消防演习结果和人员疏散结果之间存在很大差异。 在消防演习模式下,根据CHIT_ecav.csv,死亡人数是30人。但是当我运行疏散模式时,根据CHIT_evac.csv,所有人都使用EXIT离开隧道。

当我模拟火灾时,我应该设置 EVACUATION_MC_MODE=.FALSE 和 EVACUATION_DRILL=.FALSE。当我运行疏散时,我设置了EVACUATION_DRILL=.FALSEEVACUATION_MC_MODE=.TRUE。

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

你使用的是哪个 FDS 版本?是 6.7.6 版本吗?

如果是这样,可以分三步进行模拟:

1) EVACUATION_INITIALIZATION=.TRUE。 , 仅使用一个进程运行 fds.exe(未使用MPI),这将使CHID_evac.csv 和 CHID_evac.smv 在 Smokeview 中查看内容。这些是没有烟雾的消防演习的结果。

 并且 CHID_evac_info.out 将包含一些说明疏散运行情况的文本(代理的初始位置及其属性,出口/门的输出等。)

2) EVACUATION_WRITE_FED=.TRUE.,像运行案例一样运行 fds.exe,在那里你只有火网(如果需要,请使用MPI)。MPI 进程的数量是火网格的数量(如果你执行“使用 MPI 进行火的正常设置”)。CHID.smv 将只包含火灾结果。

3) EVACUATION_MC_MODE=.TRUE.,仅使用一个进程运行 fds.exe(无 MPI),CHID_evmc.smv 包含火灾和疏散结果。这是模拟有烟雾时的逃生。而CHID_evmc.csv 包含数据(和 CHID_evmc_info.out 其他信息)

用户: (8.3k 分)
...