我现在有一个问题。我想获取所有时间步长的固定点温度,但找不到任何命令行来输出这些数据。我知道“NFRAMES”、“DT_DEVC”的命令来控制输出间隔。但是,有没有办法在所有时间步长中输出所有DEVC类型的数据?

用户: (4.5k 分)
重新显示 用户:

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

可以把DT_DEVC 设置得非常小试试。

用户: (8.3k 分)
重新显示 用户:
感谢回复。但时间步长是随时间变化的。 因此,如果我将最小时间步长作为 DT_DEVC,在许多情况下,DT_DEVC 将小于其他时间步长。那么有没有其他办法可以解决这个问题?
FDS可以随时写入输出
当前时间 >= 上次输出时间 + DT_DEVC。
如果 DT_DEVC 足够小,你将在每个时间步长写入输出。
...