欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
1 喜欢 0 不喜欢
634 浏览

哪位大佬可以提供有关 CONE_HEAT_FLUX 设置如何工作的更多详细信息吗?它是模拟过程中锥形热通量和入射热通量之间的线性插值吗?还是比这更复杂?

我想用裸露的木材设计一个室内火,我有来自锥形热量计测试的数据,热通量 = 50 kW/m^2。 但模拟过程中的最大入射热通量将高达 200 kW/m^2。CONE_HEAT_FLUX 函数从锥形热通量=50 kW/m^2 预测入射热通量为200 kW/m^2 的HRR的效果如何?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

它可以缩放燃烧速度和时间。点火时标定时间为0,燃烧速率为零。FDS时间步长按当前热通量与锥形热通量的比率进行缩放。因此,如果FDS时间步长为0.01 s,锥形通量为25 kW/m2,FDS 通量为50 kW/m2,则缩放时间步长将为0.02 s。 接着FDS查看缩放时间的锥体曲线,并将燃烧速率乘以电流通量与锥体通量的比率。如果你的通量始终是锥形通量的两倍,那么火将是原来的两倍,但燃烧的时间将减半。

至于它的效果如何,材料的燃烧行为并不是线性的。从50到25或从50到75,FDS 预测与这些通量的锥体数据并不完美匹配。75总体上相当不错,但25没有捕捉到较低通量下的延迟点火。

无法预测这个简单模型对你的特定案例的效果如何。一般来说,如果你的FDS 预测通量随着时间的推移保持接近锥形通量,那应该可以起效。

用户: (8.3k 分)
是否可以指定多个不同 CONE_HEAT_FLUX 的 RAMP-UP TIME,以提高外推的精度?
你可以为不同的SURF 输入设置不同的值,但任何给定的 SURF 只能有一个。
...