我正在尝试模拟轴通风口阻尼器。 开口的几何面积为 1m^2,自由面积为 0.5m^2。 为了建模,我创建了两个 HVAC 通风口,并通过管道将它们连接起来。 在风管中,我根据技术表指定了阻尼器的几何特性 (1m^2) k 系数。

两个通风口的规定面积为几何面积(1m^2),风管面积为1m^2。 自由面积是否包含在 k 系数中? 我应该将通风口面积或管道面积修改为 0.5m^2 吗?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

我猜想报告的损耗系数是基于几何面积而不是自由面积。

用户: (8.3k 分)
...