欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
572 浏览

我不确定我是否理解 &VENT 功能作为排风扇的工作原理。

当空气被吸入通风口时,它是完全从计算域中移除还是应该出现在另一侧?

如果我在通风口上放一个 &HOLE,FDS 会给出错误,说通风口需要在固体表面上如果我只在其中的一部分放了一个 &HOLE,FDS 可以工作,但结果似乎不正确。

当我关闭孔时(如下面摘录),效果更好,但我看不到从另一边冒出来的烟。

之前我习惯使用 POROUS=.TRUE. function,但我发现它不再受支持。

&SURF ID='EXTRACTION6', VOLUME_FLOW=3.0, COLOR='WHITE',/  forced flow rate 3.0m3/s

&VENT XB= 53.8,53.8, 31.0,32.2, 2.0,2.8, SURF_ID='EXTRACTION6',/

---HOLE XB= 53.8,54.0, 31.2,32.0, 2.0,2.8,/

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

小强,你所指的是简单的送风机和排风机。说的第二句话是对的。空气和燃烧产物从计算中消失。同样,一个简单的送风口将在计算中增加空气。送风口和排气口必须位于域边界上,或者完全位于障碍物上。你不需要一个孔来伴随通风口。如果您想看到烟雾出现在另一侧,则必须使用更复杂的风扇,利用 HVAC 求解器。

用户: (8.3k 分)
...