欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
537 浏览

我正在使用 1.5x1.5 燃烧器进行案例研究,该燃烧器具有 5000 kW 的恒定热释放率。 正如验证指南中所做的那样,我计算了火焰高度,在我的情况下为 5.05 m。 我在 0.25 0.125 0.0625 m 处做了同样的事。 但是使用 99% HRR,我得到的高度为 6(较粗的)和 7 的较细的。有哪位大神知道为什么会有这种差异吗?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

Heskestad 的相关性并不是真正的火灾。 5.05 m 有一些与之相关的不确定性。 你不应期望 FDS(或具有相同燃烧器尺寸的实际 5000 kW 火)将具有与相关性相同的火焰高度。 此外,Heskestad 的相关性并非基于实现总热量释放的特定比例的想法。 如果你查看 FDS 验证指南(图 6.36),你会发现使用 99% 的火焰高度通常会导致比任何常见相关性预测的更高的火焰高度,而使用 95% 通常会导致更小的火焰 高度。 你的结果与该图中显示的结果一致。

用户: (8.3k 分)
...