是否可以以任何方式扩大HRR和其他环境因素。我想做一个大规模的火灾模拟,需要运行更长的时间。通过调整模拟时间,可以缩短模拟时间。火灾持续4小时和模拟持续时间(比如15分钟)的总热量应相同。求解答!
你好。许多与火灾相关的现象,包括羽流温度、羽流速度、顶棚射流速度与热释放速率不成线性比例,它们也不以相同的方式成比例。此外,大量改变热释放速率将对流场产生重大影响,并可能使您处于不同的火灾行为状态(例如,从通风良好到通风不足)。如果您想尝试这样做,您应该针对您的问题进行缩放分析,并在尝试进行实际模拟之前,使用类似实验的数据验证结果。最后,在不进行缩放的情况下对整个问题进行建模可能会更容易。