大家好,我必须在一座大型建筑物中模拟火灾。 由于喷头激活,火灾最大 HRR 将超过 2MW。
我想知道天花板、墙壁等内部障碍物的最佳类型表面是什么。 我将使用 INERT 类型(默认)以允许热量损失,因为会有很大的热传导区域。 但是,INERT 表面永远不会升温,因此会快速冷却烟雾。
表面类型的最佳选择是什么? (我想知道靠近火的表面,因为远离火的障碍物在任何情况下都不会影响结果)。
为什么不估计墙壁的实际热性能?
这将是一个很好的方法,但由于有很多墙,墙内会有很多计算来解决热导率,这会增加计算时间。 如果不是更好的方法,我会选择在墙壁、天花板表面添加热性能。
壁面传热所花费的时间通常低于总运行时间的 10%。 如果您想避免这种小成本,那么唯一避免非保守结果的简单边界条件选项是绝热。