欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
1 喜欢 0 不喜欢
627 浏览

我准备了一个 100MW 大小的公路隧道火灾事故的模拟,我在逃生路线上每 50m 放置了 6 个“分层分区设备”,直到出口。
根据模拟结果,下区高度>1.5m,下区温度<60°C。
我的问题是“逃生路线”对人们是否安全?
另外,有人可以向我解释下区的高度是什么意思吗?
如果下区的高度>2m,那么逃生的人是否安全?
关于烟雾、有毒气体和温度的“安全下区”的规范是什么?

用户: (4.5k 分)

2 个回答

0 喜欢 0 不喜欢

设备和切片文件的垂直阵列是进行测量的更好方法。图层/分区高度是分区模型时代的产物。开发人员非常不情愿地将区域设备添加到模型中。根据火灾的位置和隧道的形状,你可能会发现烟雾沿着隧道的墙壁滚下。

 

可以成立的阈值是,
> 10 m 能见度
< 60
< .014 mol/mol CO
< 2.5 kW/m^2 辐射热

用户: (8.3k 分)
0 喜欢 0 不喜欢
想问一下,您在隧道火灾燃烧反应设置的是哪个呢。
用户: (140 分)
...