欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
353 浏览

我们正在研究不同的火灾场景和建筑配置,以确定 ASET RSET。 我如何知道何时达到了 1.8 m 高撤离人员的能见度标准(5 10 m)?

我应该使用哪些设备/切片来帮助我确定? 我应该在每个单元格中放置一个设备并取平均值吗?

如果我在 z 平面中使用可见性切片,我应该注意什么?

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

正如您所说的,我在头部高度放置了一个可见性切片文件。 查看时,我调整输出以仅显示能见度小于 10 m 的区域。 注意大型结构中的墙壁和角落。 当天花板射流击中这些位置时,烟雾会顺着墙壁滚落,附近任何出口的能见度都会降低。

如果是大型结构(例如仓库),我还会在主要出口路线上每 10 m 添加一个用于可见度(以及温度和 CO)的点设备。 我绘制了这些值,显示了能见度低于 10 m 的位置。

我还建议您查看验证指南。 能见度源自烟雾浓度,正如 FDS 中所建模的那样,它既不精确又不准确。

用户: (8.3k 分)
...