我正在尝试在 FDS 中实现一个上升率热探测器。 我已经浏览了用户指南,但找不到直接实现此功能的内置功能。 我想要实现的是一种控制,用于检查热探测器是否在设定的时间段内增加了设定的温度(例如,在 60 秒内增加了 8°)。
为了实现这一点,我想使用来自热探测器输出的 SUBTRACT 控件,之前输出 60 秒。
有没有办法创建具有延迟输出的设备? 或者有没有办法从以前的模拟时间输出设备的结果?
上升速率检测器查看温度何时以 8 C/min 的速度增加,而不是在过去 60 秒内实际增加了 8 C。 一种可能的选择是您可以在检测器位置放置一个大直径的热电偶,并使用 PID 功能来监测热电偶的导数。 棘手的部分是弄清楚给 TC 提供什么质量,使其温度响应与物理探测器的预期响应相匹配。
谢谢你的回复。 花了一些时间尝试不同的设置,现在能按我想要的进行了。