欢迎来到 Pyrosimchina Q&A ,有什么不懂的可以尽管在这里提问,你将会收到社区其他成员的回答。
0 喜欢 0 不喜欢
340 浏览

我注意到在运行蒙特卡罗模拟时我可以改变门的宽度 (EVACUATION_MC_MODE=.TRUE.),但我无法在蒙特卡罗模拟之间添加走廊,这是为什么?

我基本上想模拟一个 32 英寸宽的门,而不必调整我的网格并重新运行模型的火部分。 有没有一种简单的方法可以在 evac 中做到这一点? 添加走廊并不能让我完全做到这一点,但我可以通过门调整容量(每分钟人数),产生类似于 32 英寸门的流量。

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

你可以在疏散的MC 模式”中更改的内容取决于文件 CHID_evac.eff CHID_evac.fedFED,如果你使用烟雾信息)。

 

我记不太清楚了,但这里有一些我记得的事情:

 

FED 文件:你可以添加门和出口,但不能添加 CORRFED 文件保存了 CORR XBXB1 位置的烟雾信息,因此将它们写入 FED 文件。所以,这些也必须读入。写和读语句应该是一样的。

 

FED fly:你可以添加 OBST HOLE。但是对于 HOLEFED 文件中没有保存烟雾信息。因此,如果你添加 HOLE,则这些疏散网格单元中根本没有烟雾。

 

EFF 文件,即疏散引导流场:疏散网格线 XB IJK 不应改变。并且你不应更改 EXIT DOOR(设置了 TO_NODE)行。 EXIT DOOR (TO_NODE set) 线决定了磁盘上保存了多少引导流场。并且 EXITs DOORs 应该在同一位置(OBSTs HOLEs 也相同),以便引导流场引导代理到门/出口,代理避开 OBST。但是,你可以设置 EVACUATION_INITIALIZATION=.TRUE。并重新计算 CHID_evac.eff 文件。这通常不会占用太多 CPU 时间。如果你这样做,请制作 CHID_evac.fed 文件的副本(你可能不需要此副本,但备份总是好的)。因此,根据需要更新你的疏散几何图形,但不要更改 CORR 和疏散网格线。重新计算 CHID_evac.fed。使用旧的烟雾信息。但请注意,某些网格单元的烟雾信息可能并不好。如果疏散几何中有一些“新的网格单元”,即在计算烟雾时曾经是固体障碍,那么那里的烟雾为零。如果你更改 EVSS(尤其是 z 位置),则会在这些点以错误的 z 级别收集烟雾信息。

用户: (8.3k 分)
...