我正在尝试放置一个光密度阈值为 0.097 /m 的新西兰标准 C/VM2 烟雾探测器。 该标准没有指出路径长度,但是,我发现文献中的路径长度通常为 1 m。 我使用 SPFE 手册和 FDS 用户指南的方程将光密度阈值转换为暗室遮光阈值,结果为 20%/mFDS 直接为 DEVC 提供了“光密度”的数量。 所以我在相同或非常接近的位置使用了两种 DEVC,如下所示,

 

&DEVC ID='SD_11',QUANTITY='OPTICAL DENSITY',XYZ= 25,3,2.9,SETPOINT=0.097,INITIAL_STATE=.FALSE./

 

&PROP ID='SMKDET'

    QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION'

    LENGTH=1

    ACTIVATION_OBSCURATION=20/

&DEVC ID='SMDT3',XYZ=25,3,2.9,PROP_ID='SMKDET'/

但是CHAMBER OBSCURATION”检测器的返回结果比“OPTICAL DENSITY”检测器晚11 s。 谁能告诉我原因吗? 为什么“光学密度”检测器没有“长度”参数? 多谢!

用户: (4.5k 分)

1个回答

0 喜欢 0 不喜欢

光密度是指探测器外面的气体。这纯粹是对烟雾遮挡程度的测量。对于你的探测器,长度不是烟雾遮挡的路径长度,而是根据Heskestad的理论,烟雾必须通过从外部到被检测的传感器内部的特征长度。请参阅技术指南第10.3节和用户指南第20.3.5节。因此,根据你的输入,在探测器/报警器外部和探测器/报警器内部之间应该有一个时间转换。